回复:装sp2定位器的气动调节阀门开的很慢.如何解决

SIENS

  • 帖子

    70
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2005-07-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-22 23:01:35

0楼

首先要检查气路是否有泄漏,然后重做初始化,如果故障还没有消除,可进行下一步判断:
1.更换一台你认为功能好的定位器上去,看阀门是否有问题 ?
2.如果更换定位器后正常,把原来的定位器装上,更换一个好的压电阀/电路板,做初始化后,即可判定是哪部分的问题。