发布于 2007-09-23 00:33:09
0楼
简单的问题不要复杂化!!
假如PT100在100度时的电阻是138.5欧姆,则每摄氏度对应的电阻是(138.5-100)/(100-0)=0.385欧姆/摄氏度;如果给PT100通过4mA的恒流源,则每摄氏度可产生:0.385*0.004=0.00154V/摄氏度的电压;0摄氏度时PT100的阻值是100欧姆,对应的压降是:100*0.004=0.4V;这就是所有测量计算的前提条件。现在假如任一个PT100的当时的阻值是120欧姆,则其两端的产生的电压(压降)是:120*0.004=0.48V,根据前面的原理得出此时的温度为:(0.48-0.4)/0.00154=51.9摄氏度。现在串接四个PT100,通过4mA的恒流源,每个PT100产生的电压(压降)只与本身的电阻有关,当然,如果回路中有某个PT100断路,或阻值变得很大,使其产生的压降等于恒流源本身的电压,那其它三个PT100两端的电压变成0或很小的值。
学如逆水行舟,不进则退