回复:转矩控制,速度闭环后,速度值是多少?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-10-13 19:13:09

0楼

是不是可以看看MASTERDRIVES(6SE70)的功能图?可能有助于你对参数化设置的理解。P100=4是恒转速控制,这是文字的定义,它确定的是系统控制程序执行的“功能块”,在这个功能下,如果选择P587=1(从动模式),此时的转速调节器就不起作用了。尽管你有编码器,也用不上,当然,转速调节器不起作用,系统(装置)通过编码器信号还在监控转速,随时准备发出超速报警信号。
这时我的理解,仅供参考。
我是你的朋友