回复:编了一程序,在设计急停电路时,我能否把急停电路设计为复位(R)所有输出

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-23 19:27:58

0楼

急停设计一般采用硬/软兼施:
1.确定如急停须停止运行设备的输出点及整个控制过程的联锁关系。
2.确定上述输出点所控设备失电后应为何状态,例如所控阀门失电后是开或闭。
3.输出点的控制回路电源应串入急停按钮的常闭接点(急停按钮应有自锁功能),一旦拍下急停按钮则控制回路断掉,即禁止输出。
4.软件上相应进行编程,尤其是故障复位后对上述输出点的处理。
5.确认故障复位后,再复位急停按钮。

仅供参考。