这个题目太大了,简单的描述:
1.STEP7中对S7315-2DP进行硬件配置,将MM420挂在DP上,定以PPO类型,记住分配的I/O地址,你也可以修改地址.变频器要装CB板.
2.发送到变频器的PZD的第一个字是控制字,第二个字是频率,频率的值4000H=100%,等于P2000的频率.
3.变频器设定:P0700=6,P1000=6,P0918=总线地址,如PZD>2,还要定义其他字的内容.
4.向PZD第一个字的PQW写16#047F运行,写16#047E是OFF1停车.
5.向PZD第二个字的PQW写16#4000,运行频率=P2000的值
等等,自己看变频器的使用大全.