回复:希望大家给个建议

自由之风

  • 帖子

    250
  • 精华

    4
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-24 14:27:49

0楼

外接一个220VAC信号继电器,输出接点接PLC高速脉冲输入端,停电时通过中断立即将PLC内部时钟信号的秒存储在保护RAM中。程序启动时,将当前PLC时钟秒与RAM区数据比较,就可以达到你的目的了。
你花费一个220VAC信号继电器的钱就可以了,10元左右。
至于怎样编程,你就查查手册吧。
如果你的PLC输出的24VDC没有带重负载,停点瞬间PLC完全有时间完成你的功能的,就象Z80或单片机里的非屏蔽中断停电保护原理一样。呵呵,我很喜欢单片机哦!祝你成功!
成功后楼主上来吱一声哦,让我分享你的成功喜悦!
欢迎访问我的博客http://elecfree.blog.163.com/大家一起交流技术