看来大家对BF故障的诊断还存在不同的看法,以下仅为本人经验,仅供参考
一 BF常亮时,从站没有检测到任何总线上的命令,故障一般为线缆连接不好,DP头做得不好或者该总线上没有主站
二 BF闪烁时说明主从连接正常,电缆与DP头均正常,故障一般为组态和实际地址不一直,或者是存在较强的干扰