回复:组态王地址和300/400PLC地址对应的问题

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-24 20:34:47

0楼

组态王在技术水平上,咱实话实说,确实差了点。运行速度时快时慢的问题搞的我一点辙都没有。
回万版:对wincc不够熟,是事实,我承认,呵呵。所以您举的例子我确实不知道该怎么理解。不知道该怎么显示。。。
另外其实我想说的,当然也可能是我没有理解到位:
在组态王中定义一个变量,先有一个变量类型的选择,可以是整数也可以是实数,然后有起始变量地址的选择和数据类型的选择,数据类型决定了地址的长度。这样,我就可以把一个十六委长度的变量比如DB1.DBW0在组态王上以一个小数的形式显示出来。
但是我在wincc中以我现有的能力做不到,我要建立一个浮点的32位才能显示出来小数,有/无符号32位数我做不到,16位的更做不到。并且通过一个有/无符号32位数写一个数据到PLC中,通过STEP7中查看数据格式都不对了。
当然,这样的区别在实际应用的时候会有多少实用的利用的价值,我还不确定,我自己用过的就是AI输入,在PLC中直接move到一个DBW中,然后在通过组态王的比例变换直接转换过来,也就是通过组态王实现FC105的功能。比较直接的效果就是一方面量程变化的时候,可以不动下位程序,再者就是节省了点PLC的地址空间。