BF灯一直闪烁:站故障或至少有一个备配置的从站不能寻址。
检查:总线电缆是否正常,两端连接器的电阻开关是否为on,153拨码开关设置是否正确,检查从站的硬件安装是否正常及查看其硬件诊断信息。
使用CP342-5,需调用标准功能块进行通讯。