回复:s7 200 pid的几个问题

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-25 21:34:26

0楼

控制过程包括开环和闭环两种基本模式。开环模式是最简单的控制模式,比如电风扇的调速,没有精确的要求,只要有个大概就可以了。闭环模式是一种高级的控制模式,要求对象“精确地”运行在操控者的目标点上。用现代的词语就是所谓的控制者与被控对象的“互动”。实际上,在电扇的调速过程中,还有一个人对风量的感受是否符合要求,继而动手调节电扇的快慢;其中人的感受实际上就是闭环控制的一个重要环节--反馈,即被控对象返回给控制者的信息。只是这个信息不是被经常性的采集使用。
PID控制是一种彻头彻尾的闭环控制模式,它必须了解被控对象的现时状况,即获得对象的反馈,然后与设定值作比较,进而向执行机构发出调节的指令。PLC与传统的模拟型仪表不同,它对模拟量信号的采集是离散的,不连续的。这种特点决定了PLC只能以一定的时间间隔对模拟量信号进行采集,这就是楼上所说的“反馈的采样间隔”。而PLC的PID回路就是以这个时间间隔作为比较对象状态变化速率的时基。