回复:S7-200的PID中P/I/D的地址问题

北萧峰

  • 帖子

    78
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-26 10:42:27

0楼

为什么搞个VB178,不能是VB200吗?回路表格式
偏移地址 域 格式 类型 描 述
200 过程变量
(PVn)
双字 - 实数 输入 过程变量必须在 0.0 1.0 之间
204 设定值
(SPn)
双字 - 实数 输入 给定值必须在 0.0 1.0 之间
208 输出值
(Mn)
双字 - 实数 输入/输出 输出值必须在 0.0 1.0 之间
212 增益
(KC)
双字 - 实数 输入 增益是比例常数可正可负
216 采样时间
(TS)
双字 - 实数 输入 单位为秒必须是正数
220 积分时间
(TI)
双字 - 实数 输入 单位为分钟必须是正数
224 微分时间
(TD)
双字 - 实数 输入 单位为分钟必须是正数
228 积分项前项
(MX)
双字 - 实数 输入/输出 积分项前项必须在 0.0 1.0 之间
232 过程变量前值
(PVn-1)
双字 - 实数 输入/输出 最近一次 PID 运算的过程变量值