回复:考大家一个关于回参考点的问题

大宝啦

  • 帖子

    47
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-26 10:46:43

0楼

呵呵,这个问题简单了。
回零过程一般如下:先向一个方向快速运行(可以设置正或负)搜回零开关信号,接到信号后反向低速运行,待回零信号消失后,系统继续运动搜编码器零脉冲,搜到的第一个编码器零脉冲即为该轴的机床零点。
所以方向反了而且低速,说明系统已经采到零点信号,开始反向搜索零点了,因为一直有零点开关信号,所以一直低速运行直到限位。所以故障原因可能就是回零开关故障或是线路短路等,当然如果是新调试的床子,PLC程序里也可能搞错了。