检测方法:
首先气源不能含有杂质和油脂类的微颗粒.
1.将气源压力调整到KOSO汽缸的工作压力后,直接将气管接入汽缸的进气管,看关闭速度是否能达到要求,先排除是定位器的问题还是气源或者是汽缸的问题。
2.如果速度能够达到,可直接用手按定位器上的上、下键操作角行程的阀,看速度是否能够达到,如果能达到,则可以参考问题510354037号检查,一般认为是输出有泄漏。如果达不到速度要求,有二个原因,a. 压电阀可能出问题了。b.定位器的输出气量不足;如打开节流阀还不能满足要求,则只能加装继动器来解决了。