回复:802D380500报警求助

asd235

  • 帖子

    141
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2006-10-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-27 14:05:08

0楼

主题:回复:求助!!!802d报警

508 电机测量系统的零位标记监测

原因 测量的转子位置在 2 个编码器零位标记之间 浮 动(编码器的刻度线可能丢失

了)。

注: 可使用参数P1600.8使编码器的监测功能不使能。

处理措施 - 使用原装西门子预装编码器(良好屏蔽的)电缆。

- 检查间歇式的中断(触点松了,例如由于在拖链电缆运动时所引起的)。

- 对于带同步轮的编码器来说,要检查同步轮和和传感器之间的间隙。

- 检查编码器、电机和控制模块之间的编码器电缆和连接接头等。

- 检查屏蔽接触、前操作板、控制模块(上部的螺钉)。

- 更换编码器电缆或者控制模块。

- 更换控制模块。

- 更换一个编码器或者电机,看看效果。

解决 POWER ON(电源通)

停止响应 可参数化的