我认为用stop制造急停是最不应该的.他比关断PLC电源制造急停更愚蠢.
我谈谈对停车的观点.
急停概念。在以前PLC不流行的时候,急停是用于把控制电路的电源断开的。而主电路也相应地失电。
一般停止。是有针对性的停止设备的局部。
现在,用了PLC控制。急停仍然是上面的急停。不过由于出于保护PLC的原因我们不停PLC的电源,而是停止PLC控制公共线的电。
一般停止还是上边的停止,好说。
还有,由于PLC控制有他的先进性。我加一个概念:快速快恢复停止。
他是由程序,以最安全最快的方式把设备马上转移到一种状态,并且大致是停止状态。这种状态PLC保留所有的控制权。使得设备可以很快的重新投入使用。但是这种状态不能称为“急停”。急停应该是独立于PLC的,属于一个停电状态。快速快恢复停止的状态有可能会使一些保护设施报警设施通电启动。这样显得更加安全。
最后,用STOP指令停止PLC的方式我很难想象有什么好处。我认为STOP只会用在保护PLC本身,使PLC不会无辜的处理大量信息而荒废扫描时间的时候。例如网络上面的一些不完善的功能(我也说不清)。