回复:求助:CPU224的RS485串口总烧,怎么办

xiaofar

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-10-14 14:41:03

0楼

多谢yanxiao和jerry,肯望能再帮我分析一下:
1、上位工控机应用“组态王”,原来是用的国产无隔离的PC/PPI电缆(代理商卖的,480元,上当了!),但通讯线采用西门子的PROFIBUS电缆和总线连接器,当时发现如果网络首尾的终端电阻接上(总线连接器上小拨动开关置于ON位),系统连不通,只有全部不接(全处于OFF位)才能连通网络。当时没在意,以为成功了,系统就运行了。后来才发现不能保护串口。但原因是什么呢?
2、14个CPU是CPU224 AC/DC/继电器,交流供电的,开始时没有用导线把14个M端连在一起,出现串口问题后我咨询了西门子的工程师,他让我接起来,我昨天接起来,又重新买了根siemens原厂的带隔离的PC/PPI电缆,但发现个别PLC通讯不上,拆开连在一起的CPU的电源负,就能通讯上了。但整个组网就不行。
3、控制程序很简单,只是组态王从PLC读取相关变量,然后向PLC下达执行命令。
4、距离是否超过50M,我就不态清楚了,我得去量一下。