发布于 2007-09-27 22:12:42
0楼
将最后一个网络改成下面的试试。
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.1
MOVB 0, VB100
MOVB 0, VB200
MOVB 0, VB300
MOVB 0, VB400
Network 2
LD Q0.3
A I1.3
EU
MOVB 0, VB100
Network 3
LDN Q0.3
A I0.0
EU
MOVB 1, VB100
Network 4
LD I0.0
EU
AB= VB100, 1
MOVB 1, VB200
Network 5
LD I0.0
EU
AB= VB200, 1
MOVB 1, VB300
Network 6
LD I0.0
EU
AB= VB300, 1
MOVB 1, VB400