发布于 2003-10-14 15:42:49
0楼
RS485接口,原理上只需要A/B两根线,与参考地线无关,但半导体器件的工作电压范围很小的,除了A/B两线间的相对电位传递信号外,同时要求A和B相对于参考地GND在安全的范围,否则会导致通讯故障,直至损坏接口。S7-200使用MAX485的芯片或同类产品,具体可参考该芯片的资料。
因为S7-200的通讯口对M端不隔离,把M端都连在一起,就能保证A/B相对于M的电位控制在5V之内,保证通讯安全和可靠。
如果把M连在一起反而错成通讯故障,说明你的接线有问题!仔细查一查是否有不该接的线!