程序初始(例如在OB100中)触发发送使能。(例如在OB1或OB35中)当发送完成位(DONE)置位后,触发接收使能,当接收完成位(NDR)置位后,读接收缓冲区数据,再触发发送使能......。
---------------------------------------------
这种做法理论上可行,实际是不行的,完成位置位的信号速度太快,根本捕捉不到,我做过此CP341的MODBUS通讯项目,用OB35时间中断来调用发送块FB8,接收块FB7一直使能就可以了。一般OB35调用的时间设为600MS较为合适。