发布于 2007-09-29 09:25:23
0楼
DP通讯做好了也是没有什么问题的,不推荐并不表示该方案不可行。在实际的工程应用中,因DP通讯的经济性及可塑性强,可能还是占了更大的市场分额。
之所以不推荐DP通讯协议做主从,我是从以下两个方面考虑:
1、当从站(相对CPU而言,不是相对主装置而言)较多时,或网络不稳定时,主从之间的数据交换将不是适时的。这对于适时性要求较高的主从控制将是灾难。
2、如果传动装置的网络监控功能不激活的话,一旦有一DP从站网络故障或其它故障与主站失去联系的话,后果不堪设想。
DP做主从控制的数据交换桥时,如果实时性要求不高,建议做好故障检测和互锁,以保证两台装置同时启动和停止。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心