摘自《S7300硬件与安装手册》:
SF灯亮且BUSF亮:总线故障(硬件故障),或DP接口故障,或多DP主站模式有不同的波特率。排除故障:1.检查总线电缆是否短路或开路; 2.评估诊断数据,再重新组态或修改组态数据。
SF灯亮且BUSF闪烁:站故障,或至少有一个被配置的从站不能寻址。排除故障:1.检查并确认总线电缆是否连接; 2.CPU 或总线是否断开;3.等待一直到CPU完成上电过程,如BUSF还在闪烁,则检查DP从站或评估DP从站诊断数据。
用SFC13读取DP从站诊断信息。