PID调节有一个非常重要的操作步骤:无扰动切换。严格的说,改变了设定值,就必须关闭PID回路,通过手动调节方式将对象稳定住,再切入PID调节。现在高档的数字化调节器都具备了自适应功能,可以自动实现无扰动切换。于是很多人就把这个过程给遗忘了。如果PID回路中有积分,那么积分前项是不会随着你改变设定值而消失。即,在新的设定值下,PID回路并没有重新开始计算,依旧有老的控制输出在干扰过程。所以,在编程序时应该有这个功能:设定值发生了改变,要将PID回路中的积分前项清除,让PID回路重新开始计算。
还有,PID参数所能适应的控制范围是有限的。如果设定值有大幅度的修改,应该重新调整PID参数。设定值从大改到小,会出现响应变慢;从小改到大,会出现大幅震荡,甚至是发散振荡。