急:F025故障探索

1191

8

2007-10-02 20:11:16

公司一台6SE70变频器报F025不能复位,检查发现U相一IGBT烧坏,摇表摇电机绝缘正常,更换4块IGBT和触发板后正常使用了一夜,第二天又报F025故障不能复位,拆开变频器检查又发现U相以前烧坏IGBT位置的那块新IGBT也烧坏,怀疑是电源板和IVI板有问题,后更换电源板和IVI板,正常使用了3个小时后,故障依旧出现了,但这次能复位,变频还能启动工作。请教版主和各位,有没有遇到过这种现象,是什么原因造成的以及怎么维修的,跪谢了!