我只有ACS800的系统手册,看了下ABB控制字那页后面第2页有张图:ABB Drives 通讯协议的状态及其(State Machine),这张图里标出了,机器要运行起来的若干步骤。其中就有一项是READY TO OPERATE的状态
第一步。READY TO OPERATE这个状态要成立,必须满足两个条件(我的理解,也许不对)1:位0=1,其实你的047F也满足这个条件;2:位3=0
上述两个条件看上去是并联的关系,并联的意思是,2者只要有1者成立,结果就成立。但如果是两个条件满足任意一个就可以的话,你的047F就可以使得系统到达READY TO OPERATE的状态了,很可惜现实情况却不是。
所以我觉得READY TO OPERATE的状态前的两条分支不是并联的关系,而是要求同时满足的关系
第二步。如果说两条分支要同时满足,我觉得0477(停)也可以起到让系统达到READY TO OPERATE的状态。如果真的是我想的这样,你可以叫操作工在变频器断电再启动时按一下停止按钮就可以完成初始化
第三步。如果0477也不能满足初始化的条件,非得要0476,那只能解释:在位0=1之前还要先满足READY TO SWITCH ON这个状态,如果是这样,那真是一点辄都没有,只能老老实实地先0476一下再说了
看完手册后总体感觉,西门子和ABB的控制字从位来说很相像,但西门子是并的关系(随时满足随时走),ABB是串的关系(先他后他再他)