我的方法是:大阀满足条件(SO2的浓度高于设定值并有20分钟)时就跟踪小阀的PID的输出(不要说不懂怎样做?),当满足条件(SO2的浓度低于你的设定值并有2分钟)时和其他条件时,关闭大阀.
假如你小阀PID的输出是VW200,大阀的模拟量输出是AQW2在跟踪时:
MOVW VW200, AQW2
而其他条件时:
MOVW 0, AQW2