你可以使用SMW22(OB1的上一次的运行周期时间)
通过Q输出期间的时间累加值和你的设定数的比较,来判断是否达到报警标准。

这样子,你只需要一个VW的存储区就可以了。
好处在于,你可以做成一个能被重复调用的功能块了。而同时也绕过了S7-200中T不能作为函数的实参的困难。因为我们这里可以用V区的整数做为实参。100个电磁阀,100个INT就够了。