quote:以下是引用wzh在2007-10-03 23:10:22的发言:
我在6SE70系列变频器应用中,需要DCS、调节仪及模拟电位器等三种形式频率给定,分别对应自动、仪表及手动三种控制方式,频率给定信号通过继电器切换,连接至模拟量输入端口1,DCS、调节仪的频率给定信号均转换为0-10VDC,请问各位同仁,与模拟电位器连接的参考电压N10V,能否与DCS、调节仪的频率给定信号负端连接?
NO,NO,参考电位不是N10,而是M!不要搞错,N10是-10V,电位器反向给定的源,P10是+10V,是电位器正向给定的源。