书上源程序如下:
主程序:
LD SM0.1
CALL SBR_0:SBR0
子程序:
LD SM0.0
MOVD 0, VD0
LD SM0.0
MOVB 200, SMB34
ATCH INT_0:INT0, 10
ENI
中断程序:
LD SM0.0
+D 1, VD0
改动后程序如下:
主程序:
LD SM0.1
CALL SBR_0:SBR0
子程序
LD SM0.0
MOVD 0, VD0
LD I0.1
TON T37, 100
LD T37
= M0.0
LD SM0.0
AN M0.0
MOVB 200, SMB34
ATCH INT_0:INT0, 10
ENI
中断程序:
LD SM0.0
+D 1, VD0
源程序运行后,VD0每隔200毫秒自身加1正常。
改动的目的:1,确认在子程序对VD0清零后,当中断运行起来,VD0自身加1,不再执行清零任务,即使LD SM0.0 MOVD 0, VD0 始综使能。
为实验加入了定时器T37,但是程序运行后,T37在I0.1闭合后,根本无任何响应,是啥原因,很迷惑。
即使将T37由子程序中的SM0.0使能也是这样的情况,
我对中断的理解是否正确?怎样停止中断?中断停止后,LD SM0.0 MOVD 0, VD0 ,将使vd0里面已经累计的数据会清零吗?
劳烦各位大师了!