我编了5台设备的部分程序,其中m0.0,...m4.0 t101...t105是运行条件,q0.0...q0.4是5台设备的输出。
主程序
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.0
CALL SBR0
CALL SBR1
CALL SBR2
CALL SBR3
CALL SBR4
Network 2
// 1#
LD S0.0
= Q0.0
Network 3
// 2#
LD S1.0
= Q0.1
Network 4
// 3#
LD S2.0
= Q0.2
Network 5
// 4#
LD S3.0
= Q0.3
Network 6
// 5#
LD S4.0
= Q0.4
子程序0
