quote:以下是引用得努力呀在2007-10-05 16:03:21的发言:
to 貂裘换酒:你不知道程序运行到哪里会发生有人拔MMC卡,那如何在OB100中赋初值使用其程序可以继续原工作状态?
据我所知, 以下情况导致我所讲的数据块的当前值被初始值替代的情况出现:
1 CPU复位;
2 Stop CPU, 然后带电拔出mmc;
3 插入另外一块mmc(尽管内容相同);
4 停电, 拔出mmc, 送电, 再停电, 再插入mmc, 再送电.
只要CPU"知道"mmc被拔出过, 而且mmc没有坏, 肯定清除当前值, 以初始值代替, 如果初始值不是你想要的值(调试后的最终值), 设备就不会正常或最优.
另外, 带电插拔mmc很容易搞坏mmc的...
所以不存在您说的那种情况, 不必管程序运行到哪里停的, 只要再ob100中初时化一下所有参数而已. 这样, 如果带电拔插mmc还没有损坏mmc的话, 复位重新启动一下就行