回复:PLC配置请教

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6788
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-10-05 22:59:08

0楼

1,你的理解是对的,DP口接5台小变频器,另外MPI口接编程器没问题,且带DP口的最经济。
2,CPU的电源与系统工作的开关电源最好不要共用一台电源,给它们配置不同电源时需注意共地;
3,按规范接地一般不会干扰通讯,解决好地至关重要。当然将PLC和变频背靠背安装在底板的两面能降低变频的辐射干扰。