回复:谢谢了!!急!急!急!急!逻辑问题,10台设备怎么工作

海猫

  • 帖子

    770
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-11-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-10-05 23:30:33

0楼

quote:以下是引用qzczd在2007-10-05 14:34:42的发言:
我编了5台设备的部分程序,其中m0.0,...m4.0 t101...t105是运行条件,q0.0...q0.4是5台设备的输出。
主程序
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.0
CALL SBR0
CALL SBR1
CALL SBR2
CALL SBR3
CALL SBR4
Network 2
// 1#
LD S0.0
= Q0.0
Network 3
// 2#
LD S1.0
= Q0.1
Network 4
// 3#
LD S2.0
= Q0.2
Network 5
// 4#
LD S3.0
= Q0.3
Network 6
// 5#
LD S4.0
= Q0.4
子程序0
你好!谢谢!本程序调试时,发现以下问题,Q0.0(每台设备工作时间为10分钟)工作时,Q0.1和Q0.2及Q0.3也满足了条件,在Q0.0恢复时,它们同时开始了工作,有时还都不工作,望帮助考虑以下,谢谢!
谈论西门子群号为:807060733欢迎到QQ群内谈论技术
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33266条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。