应用于翻车机(侧倾式)驱动控制,方式,315KW变频器+2台132KW十极变频专用电机,设备空载低频运行正翻时(此时负载有一较大转动惯量,制动打开后即转动),电机被负载拖动处于失速状态(未报故障),怀疑转矩不足,检查发现电机额定转矩设定值过小,按两台电机额定转矩之和设定该参数,改观不大,反增加了F011故障现象,修改P543为两倍数值于电机总额定转矩,依然没有解决,F011依然出现,请问应如何解决,在V/F控制方式下能得到解决吗?如果不能,开环矢量控制或转矩控制能用一台变频器来控制两台电动机吗?,另外,从本体自由状态(90度)慢速回翻时,若中途不停车,即可顺利翻回0度,若在20度以内停车,再启动时则翻不动,设备拖动电机反转,报F011故障