发布于 2007-10-06 10:18:11
0楼
方法一:
1.建立变量选择变量类型为浮点数32位IEEE754
2.选择地址MD2/DBX.DBDX(双字)
3.然后L MD2
L 10.0
*R
T MD6
RND
ITB
L W#16#1000
OW
T MW10
以上意思是把如1.1(s)换成11(0.1s)
方法二:
1.建立变量选择变量类型为浮点数32位IEEE754
2.选择地址MW2/DBX.DBWX(字)
3.选择改变格式“FloatToSimaticBCDTimer”
4.线性标定 过程值范围 VALUE1:0 VALUE2:1000
变量值范围 VALUE1:0 VALUE2:1
5.在WINCC图中建立输入/输出域
当在WINCC中输入变量值1.0时候 对应PLC的S5T#1S
当在WICC中输入变量值1.1时候 对应PLC的S5T#1S100MS
这样就可以了