回复:求教!这是s7200深入浅出上的一个例子,我只加了个定时器,想时间到后停止中断,但定时器根本不运行?

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-10-06 12:12:27

0楼

你的的定时器加得不是地方,不应该加在这个子程序中,应加在主程序中.
原来的子程序是初始化中断的SM值及开中断用的.这是没有错的.错在你不应该将定时器放在人家初始化的子程序中.你可以在主程序加上你的I0.1与定时器.然后用DTCH与DISI指令在满足你的条件时分离和禁止所有中断.