quote:以下是引用得努力呀在2007-10-06 07:51:12的发言:
to 貂裘换酒:谢谢你的细心讲解,你的意思是只要发生你以上提到的几个问题时,再上电就执行OB100初始化所有参数,不管原来参数值是多少或是什么状态,程序都只按照初始化后的参数值重新运行,我的理解对吗?
是的, 基本可以这样理解, 只要系统进入温启动过程, 系统就会根据写在OB100块中的代码执行参数初始化过程.
本来, 我打算将数据块的初始值赋值为调试完毕的参数值, 但某日看到有个站的帖子讲到: 有时系统启动时数据块的值会全部变成"0" 而不是"initial value";
因为我无法验证这个观点是否正确, 但为了避免麻烦, 我还是听取了阿鸣侠圣的建议, 采用了在ob100写赋值代码这个方法.