如果各报文间的时间小于其通讯读写周期,则会造成通讯无法进行。因为SIEMENS的通讯口是rs485的,为半双工的。同一时刻只能进行读或者写。如果你给从站发了一条报文,从站接受到报文后要返回给主站一条报文,此时如果主站再发送报文,有可能会造成接收报文和发送报文冲突。