回复:自由通信的怪事

Laohuai

  • 帖子

    6046
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-07 12:52:28

0楼

接收指令后计数值+1和发送命令前先把计数值+1不是一样的吗?
我是这样做的:
LD SM0.1
MOVB 9, SMB30
MOVB 16#9C, SMB87
MOVW +0, SMW90
MOVW 30, SMW92
MOVB 25, SMB94
ENI
LD SM0.1
ATCH INT_1, 9
XMT VB100, 0
MOVB 0, VB224
INT-1:
LD SM0.0
RCV VB225, 0
MOVB 100, SMB34
ATCH INT_2, 10
INCB VB224

INT-2
LD SM0.0
LPS
AB= VB224, 1
MOVD &VB100, VD220 //问表1
LRD
AB= VB224, 2
MOVD &VB110, VD220 //问表2
LRD
AB= VB224, 3
MOVD &VB190, VD220 //遥信
LRD
AB= VB224, 4
MOVD &VB120, VD220 //问表3
LRD
AB= VB224, 5
MOVD &VB130, VD220 //问表4
LPP
AB= VB224, 6
MOVD &VB140, VD220 //遥测
AENO
MOVB 0, VB224
LD SM0.0
XMT *VD220, 0