quote:以下是引用Tine在2007-10-06 17:28:51的发言:
然后我用了矢量控制(SLVC).在完成矢量快速调试后,罐车启动时,有时可以启动起来,而有时则还是溜车.
还有时当罐车从高速往低速减速(离地50米,有时出现F0502报警,)时速度减不下来.导致罐车失控.情况就是这样的。我用了外步制动单元和制动电阻.
1、这不是SLVC的问题,默认是在5Hz才进入矢量控制。你需要提升V/f模式的启动力矩和提升加速度力矩,另一方面,可以降低进入矢量控制的频率设定值。总的力矩不超过150%即可。
2、提升机构下降时是发电状态,要确保制动单元和制动电阻投入工作。