发布于 2007-10-08 05:56:17
0楼
谢谢!!
我可能说的不很清楚。是这样,VD488是设定值,约0.12.VD112是增益,VD116是采样时间,VD120是积分时间,VD124是微分时间。需要说明的是:VD480是经过折算后的过程变量值,不是直接从AIW反馈得来的,这也是我的疑问,可以这样用吗?程序如下:
LD SM0.0
MOVR VD488, VD1104
MOVR -0.25, VD1112
MOVR 0.1, VD1116
MOVR 30.0, VD1120
MOVR 0.0, VD1124
MOVB 100, SMB34
ATCH INT_0, 10
ENI
INT_0:
LD SM0.0
MOVR VD480, VD3000
/R 32000.0, VD3000
MOVR VD3000, VD1100
Network 2
LD SM0.0
PID VB1100, 0
Network 3
LD SM0.0
MOVR VD1108, AC1
*R 32000.0, AC1
ROUND AC1, AC1
DTI AC1, AC1
MOVW AC1, AQW12
谢谢帮忙!!