粗略看了一下,发现四个问题:
1、时序问题:入、出库接近开关动作后,应该先执行加减指令,然后将结果送段码显示。
2、M0.1和M0.2不应该用上升沿触发,因为上升沿触发时间非常短暂,这两个点会立即归零,根本来不及使能指示灯。它们应该在独立的网络中直接判断是非。
3、VB20的比较指令有问题:VB20=16时,应该点亮无车位指示灯。
4、一个段码管不能显示两位数。单用一个QB1(字节)是无法同时点亮两个段码管的。除非用同步脉冲输出控制选通电路,反复刷新段码管。