回复:谢谢了!!急!急!急!急!逻辑问题,10台设备怎么工作

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-08 11:32:16

0楼

1.用逻辑尺的方法。即建立两个16位的中间变量,一个为请求状态位尺,另一个为控制状态位尺。
2.满足启动条件的设备在请求状态位尺相应的位置位(例如,设备1在位0置位,...).
3.初始时,将请求状态位尺复制到控制状态位尺。
4.将控制状态位尺右移一位计数,判断是否为“1”,如是,则按计数器动相应的设备(例如计数为2,则启动2号设备...).
5.如控制状态位尺不为“0”,则再转至4. ;如为“0”则转至2. 。

再将控制状态位尺右移循环时设备状态的变化及定时问题考虑进出即可。
上述只是控制逻辑,仅供参考。要注意plc编程不同于一般的高级语言,注意plc的特点。