quote:以下是引用阿鸣在2007-09-23 19:27:58的发言:
急停设计一般采用硬/软兼施:
1.确定如急停须停止运行设备的输出点及整个控制过程的联锁关系。
2.确定上述输出点所控设备失电后应为何状态,例如所控阀门失电后是开或闭。
3.输出点的控制回路电源应串入急停按钮的常闭接点(急停按钮应有自锁功能),一旦拍下急停按钮则控制回路断掉,即禁止输出。
4.软件上相应进行编程,尤其是故障复位后对上述输出点的处理。
5.确认故障复位后,再复位急停按钮。
仅供参考。
我觉得阿鸣说得对。我在工作中接触到很多德国的设备,几乎每台设备都硬/软兼施:硬件方面大多采用紧急停止按钮加安全继电器,软件方面根据设备的不同相应不同。