发布于 2003-10-15 18:53:55
0楼
我要实现WINCCV5.0SP2和S7200的通讯,板卡为CP5611+EM277,COMPROFIBUS为V3.3,SIMATIC NET是2000.5的,我现在按照大家提供的方法进行配置到SET PG/PC选择CP-L2-1——CP5611(profibus),选择properties,根本就不到输入C:\SINEC\COMPB.NT\NEM\EM277.TXT的地方,而在STEP7 configuration中有输入文件路径的地方,还有在WINCC中的CP5412的system parameter,也看不到config file填入TXT文件的地方啊?我的哪个环节有错?请诸位高手指点!以下是我遵循的方法:
1.拷贝EM277的GSD文件至硬盘\Sinec\ComPB.nt\gsd 路径下.
2.启动Start → SIMATIC TSIMATIC NET → ComPROFIBUS
3.File → Scan GSD ,此后在 ComPROFIBUS的从站中EM277成为可选项
4.New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0 ,即通讯映象区从VB0开始。
5.File → Export → NCM File
如:c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.Ldb
6.Set PG/PC interface。
选择CP_L2
CP5611(PROFIBUS-DP Master)
选择properties,在对话框中填入c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.txt(需完整 路径)。
7.WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。
WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代
→New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。
→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS 中输出的txt 文件及其完整路径。
8.新的Connection 中作Tag.