回复:求教对数值不稳定的量,进行PID控制的思路

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-09 08:03:46

0楼

1、二氧化硫传感系统在吹扫的时候是否会有个别触点信号输出,比如打开吹扫阀门之类的。如果有的话,可以加以利用,作为吹扫的判别。如果实在没有可利用的条件,你的思路也是可行的。不过需要更多的比较正常工作和吹扫时信号变化的规律,确定条件判别的范围。
2、在吹扫开始时停止PID回路,应该保持PID的当时输出值。这样可以尽可能地减少波动,保持系统的稳定。
家养老鼠名MINNIE