回复:440的输出故障!急!!!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36927
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-10-15 19:42:07

0楼

我想你的变频器是坏了。去掉负载,用万用表检测三相输出端子,是不是两两相有短路的。是不是输出的功率管子崩了?
变频器一年以内属于保内(实际上是出厂日期算起18个月),超过一年保外。
一年以内的你可以找分销商解决,超过一年,你可以找斑竹海哥了。
购买变频器,最好找大分销商,售后服务很好,有问题就给修、给换。我就是这样的。只要有问题,找他们去,修换特痛快。自己联系找北京修就麻烦了。如果是大装置,听说西门子可以到现场服务。我还没有赶上过。有一次一个55kw的MM440调试有问题,以为是坏了,分销商告诉我,这个装置可以现场服务,他们负责联系。服务请求都写好了,结果查出来是自己接线的问题,装置是好的。虚惊一场。
我是你的朋友