回复:编程时触点放在网络1编译时就有错误,放在网络2就正常,为何?

qzczd

  • 帖子

    123
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2007-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-10-09 21:35:57

0楼

下面是micro/win帮助里面的说明。
放置线圈的规则

网络不能以线圈开始;线圈用于终止逻辑网络。一个网络可有若干个线圈,只要线圈位于该特定网络的并行分支上。不能在网络上串联一个以上线圈(即不能在一个网络的一条水平线上放置多个线圈)。

你把t37的触点和q0.2的线圈放在网络1里面,又将t37的触点和左侧能流母线直接相连,就变成了在一个网络的一条水平线上放置多个线圈,所以编译时就有错误。