发布于 2007-10-10 08:46:45
0楼
更换DP接头后问题没有再出现,怀疑个别接头质量不好,接头是从西门子代理买的,以前在做另外一个项目时碰到过一个插口针脚和对应压线端子都不通的接头,费老大劲才查出来
总结一下:试过了本次从站故障和波特率没关系,总线不超过150米,单段不超过60米
现场施工人员没接PLC系统各站的地线,基本没啥干扰,觉得西门子300的电磁兼容性还是比200的强很多
在线不停机更新程序的工程非常方便
另外发现下载了OB86和OB122后无论是中间站还是终端站(终端电阻ON)断电CPU都不会进入STOP,以前看论坛又说中间站断电不影响,终端站断电会停机
过两天要做一套314带分布式IO系统和原有系统整合的项目请大家多指导http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=365530&s_id=0&pno=1