发布于 2007-10-10 09:01:30
0楼
S7-300的映像区固定,输入0-126字节,输出0-126字节。当然也可以使用P开头的地址去访问他们,想当于你直接访问端口值。对于模拟量,变化缓慢,默认分配在映像区外的地址(也可以自己改),使用PIW访问。你可以在程序中写L IW300,但因为它超出了你的过程映像区,实际执行时候还是访问PIW,当然你也可以在程序中使用L PIW300。对S7-400来说,过程映像区的大小你就可以设定了
Palm:IIIXE->TW->TX