故障描述
1、到达现场后,控制面板上所有的LED灯闪,屏幕上出现报警120202 wait for connection to NC/PLC.
2、 打开电器柜,电源模块及监控模块上亮绿灯,正常;
所有驱动模块上-X35灯都显示红灯;
NC模块上左排POK显示绿灯,NF显示红灯;右排PR显示绿灯,PF显示红灯。
解决方法
更换NC,重新回传NC与PLC程序,OK。